dashasweat
18.6.2013, 9:16
Подскажите пожалуйста, вентканалы, выходящие на кровлю в жилом многоквартирном доме должны быть выше шахты лифта? Если да, то насколько.
и могут ли они находиться почти вплотную к этой шахте?
Дмитрий Селезнев
18.6.2013, 9:33
Вплотную могут.
Выше на 500 мм как минимум.
Цитата(dashasweat @ 18.6.2013, 10:16)

вентканалы, выходящие на кровлю должны быть выше
зоны ветрового подпора
а иначе будет:
При ветре в вентканале обратная тяга